潔凈室如何對溫度和濕度及噪音進行檢測?

2016-12-03 00:53:23 admin
潔凈室如何對空氣溫度和相對濕度及噪音進行檢測

1、室內空氣濕度和相對濕度測定之前,凈化空調系統應已連續運行至少24h。對有恒溫要求的場所,根據相對溫度和相對濕度波動范圍的要求,測定宜連續進行8—48h,每次測定間隔不大于30mm。

2、根據溫度和相對濕度波動范圍,應選擇相應的具有足夠精度的儀表進行測定。

3、室內測點一般布置在以下各處:

(1)送、回風口處;

(2)恒溫工作區內具有代表性的地點(如沿著工藝設備周圍布置或等距離布置);

(3)室中心(沒有恒溫要求的系統,溫、濕度只測此一點);

(4)敏感元件處。

所有測點宜在同一高度,離地面0.8m。也可以根據恒溫區的大小,分別布置在離地的幾個平面上。測點距外墻表面應大于0.5m。

4.測點數按附表6.4確定。

附表6.4 溫、濕度測點數

波動范圍

室面積≤50m2

每增加20-50m2

±0.5~±2℃

±5~±10%RH

5

增加3-5

≤|0.5|℃

≤|5|%RH

點間距不應大于2m,點數不應少于5個

 

潔凈室室內噪聲的檢測

1.測噪聲儀器為帶倍頻程分析儀的聲級計。一般只測A聲級的數值,必要時測倍頻程聲壓級。

 

2.測點位置:宜按附圖6—1的5點設置,面積在15m2 以F者,可用室中心1點;測點高度距地面1.1m。