1.非單向流潔凈室一般適用于6,7, 8, 9級(也就是原美國聯邦標準FS-209E的千級、萬級、十萬級),潔凈度要求不高的潔凈室是用稀釋的方式來達到一定的潔凈度,所需的風量相應較小,送風量的取值一般以每小時換氣次數來決定,同時還需校核消除冷熱負荷所需的送風量。
2.單向流的潔凈室的風量是以潔凈室斷面氣流流速來確定的。這里必須說明的是下限和上限的數值是一個合理的取值范圍,要避免認為斷面風速越高潔凈度級別越高的觀點。潔凈度級別的高低還與高效過濾器的過濾效率有關,和過濾粒子的粒徑有關,不要一味追求過高的斷面風速和大風量。
3.潔凈室工作區的氣流流速還應滿足生產工藝和室內工作人員健康的要求。
4.潔凈室空調系統新風量的確定。潔凈室空調系統的新風量是補償潔凈室內工藝排風的風量和維持正壓值得風量之和,同時還要保證供給潔凈室內每人每小時不小于40m³的新風量,經上述兩項計算取最大值。但是這里必須強調潔凈空調系統新風量的需求要比普通空調系統大,除了滿足上述的要求外一定要嚴格控制新風量,因新風處理所需要的能耗很大,嚴格控制新風量是潔凈空調系統的一項重要節能措施。
深圳市益潔凈化科技有限公司是一家專業從事凈化設備研發生產、凈化工程設計、施工、安裝、維護、靜電防護產品銷售的綜合性企業,產品廣泛應用于電子、制藥、食品、醫療、實驗室等領域。我們將秉承不斷自我完善,堅持以“科技求發展”的企業宗旨,以“質量求生存”的質量方針,以新科技、高標準、高質量來嚴格要求,以完美的設計,優惠的價格和優質的售后來竭誠為用戶服務,實現合作共贏。